Góða kvöldið.
Þar sem ég notaði fagun.is mikið við smíði á stjórnboxi, þá langar mig að deila hér með ykkur niðurstöðunni minni.
Grunnhugmyndin er sótt af fagun.is, að mig minnir hér: http://www.fagun.is/viewtopic.php?f=24&t=2566
* Tækin gera ráð fyrir einni 12V dælu fyrir hringrás í vatnstankinum/Hot liquor tank og einni 220V dælu sem dælir meskinguna og whirlpoolið að lokinni suðu.
* Takið eftir því að aflið til elementsins kemur inn í boxið og fer út aftur, ég er ekki að notast við contactor og læt SSR:ið alfarið um að opna og loka fyrir strauminn til elementsins, enda yfir-dimensionerað viljandi.
* Rofar eru búnir ljósi sem kviknar þegar ýtt er á viðkomandi rofa, og sjálft takkaljósið gengur fyrir 220V, t.d. er einn takkinn að opna/loka fyrir 12V, en ljósið gengur samt sem áður fyrir 220V.
* Ég átti til tvö lítil rafmagnsbox, þannig að control-panellinn er tvískiptur, og 12V er leitt á milli frá primary boxinu yfir í secondary control panel. Secondary control panel er frábrugðinn Primary að því leyti að í Secondary er enginn 220V -> 12V straumbreytir, og Primary er með úttak fyrir bæði 12V og 220V dælu, annars enginn munur. Boxin eru úr plasti og því engin jarðtengingar/leiðni issue.
* Ég valdi að hafa 12V straumbreytinn inni í boxinu, það má spara pening með því að hafa hann utanáliggjandi í stað þess að notast við DIN-mounted straumbreyti sem kostar augun úr.
* Öryggið (10A) gegnir því hlutverki að verja elektróníkina (m.a. PID) fyrir skammhlaupi. Ef skammhlaup verður við elementið sér rafmagnstaflan í íbúðinni hjá mér að slá út.
* Allur 220V straumur inn og út fer um snúrur, mér fannst það öruggara.
Þið sem hafið meira vit á rafmagni en ég (nánast ekkert) megið endilega koma með ábendingar um breytingar/viðbætur, annars fékk ég smá tilsögn hjá gamalreyndum rafeindavirkja við smíðina.
Endilega spyrja hérna á spjallborðinu ef þið hafið spurningar/pælingar
Hér koma svo myndir:
Í smíðum:
Control Panel, Primary og Secondary:
* Rauði takkinn lokar fyrir signal frá PID yfir í SSR.
* Gula ljósið synir að það sé verið að senda straum í gegnum SSR:ið (í raun sama ljós og er á PID:inu, kannski óþarft)
* Bláu takkarnir kveikja á dælum, efri fyrir 12V dælu og neðri f. 220V dælu.
Primary og seconday á hlið:
Primary, innihald:
Teikningar:
Með teikningunum fylgir "innkaupsmynd" aftast í PDF:inu, þar finniði tengla í söluaðila við hvern hlut. Að vísu keypti ég raðtengin hjá Bjarnþóri hjá S. Guðjónsson á Smiðjuvegi, ekki hjá Auberins eins og gefið er til kynna á myndinni. Íhlutir eina lika powerplug fyrir 12V úttak, einhverja takka líka, en mér leist best á takkana hjá Auberins þar sem þeir eru ekki "háir" og taka því minna pláss.
Njótið vel:
Cresent