Page 1 of 1

Smá pæling varðandi relay

Posted: 24. Sep 2012 22:23
by creative
Sælir ég er með smá pælingu

eru ssr relay gerð þannig að þau geta verið opin að hluta ??
semsagt breytilegt viðnám eftir spennu stýristraums

var bara pæla hvort ég get sett PID stýringuna á manual og verið með td 50% opin

Re: Smá pæling varðandi relay

Posted: 24. Sep 2012 23:53
by gosi
Þau eru alltaf annað hvort opin eða lokuð

PID notast við duty cycle og time. Það er að segja ef time er 2 sec og duty í 50%
þá er opið fyrir ssr í 1 sec og lokað í 1 sec.

Dæmi: http://www.societyofrobots.com/images/PWM.gif

Svo er hægt að smíða sér dimmer en það er allt annar hængur
Hann virkar svona: http://www.freescale.com/files/graphic/ ... PACIMG.gif

Re: Smá pæling varðandi relay

Posted: 25. Sep 2012 10:02
by hrafnkell
Ef þú ert að pæla í þessu upp á suðu þá er PWM og 2sek duty cycle flennifínt.

Re: Smá pæling varðandi relay

Posted: 26. Sep 2012 08:38
by creative
ég er einmitt að pæla í þessu uppá suðu

hvernig smíðar maður sér dimmer ?? hef mikin áhuga á svoleiðis pælingu

og hrafnkell PMW ?? hvað er það ?

Re: Smá pæling varðandi relay

Posted: 26. Sep 2012 09:18
by hrafnkell
Það er það sem gosi talar um hérna fyrir ofan.

Dimmer er hálfgert vesen þegar þú ætlar að dimma mörg þúsund wött. Mæli frekar með PWM.

Re: Smá pæling varðandi relay

Posted: 26. Sep 2012 11:24
by gosi
Ég ætla að vera sammála Hrafnkeli. Ætla sjálfur að smíða mér bara PWM til að stjórna hita.

Dimmer er í lagi upp að ákveðnum wöttum. Flestir eiga það til að senda truflanir út í raflínuna
og valda truflunum á AM eða FM bylgjum (man ekki hvort, jafnvel bæði). Þeir sem nota nokkur
kW ættu samt að vara sig því þeir senda mikla truflun út í kerfið. Til þess að minnka það
þarf að púsla saman allskonar íhlutum til að minnka það. Öll smíðin í sjálfu sér, fyrir óreynda,
er bölvað vesen.
Dimmer

PWM er hins vegar líka ögn erfitt að smíða en aftur á móti er maður ekki með AC í kerfinu og
þar af leiðir minni hætta á sjálfsskaða. Þó verður maður að athuga það að PWM keyrir solid state
relay og þar er AC. Á Homebrewtalk.com er ansi flott teikning sem ætti að vera auðveld að skilja.
Ástæðan fyrir því líka að PWM er betri kostur er sá að í flestum SSR er Zero Crossing Detector, en
hann hleypir einungis straumi aftur á, ef PWM hafi slökkt á straumnum, þegar sveiflan á AC er komin
í 0. (Sjá hér). Það eyðir truflununum út í kerfið og allir eru sáttir, Orkuveitan og þú.
PWM

Re: Smá pæling varðandi relay

Posted: 26. Sep 2012 13:06
by hrafnkell
Kosturinn við PWM er líka að margar hitastýringar eru með það innbyggt (manual mode). Til dæmis PID stýringin sem ég er að selja.